자동역률제어기

페이지 정보

profile_image
작성자샷이글 조회 16회 작성일 2020-10-26 23:01:57 댓글 0

본문

[ #004 ㈜광성계측기 ] LIGHTSTAR 3상 역률제어기 (KCP-06) 1편

--------------------------------------------------------------------------

#Website
www.vaw.co.kr

#Business mail
vaw@vaw.co.kr
J LIM : 자세한 설명 감사합니다. 화면 구성도 산뜻하게 잘 되었네요

[ #005 ㈜광성계측기 ] LIGHTSTAR 3상 역률제어기 (KCP-06) 2편 (Offset제어설정)

안녕하십니까? 광성계측기 입니다. 전 영상에서 3상 역률제어기 "기본제어설정"을 보셨는데 이번 영상에서는 "Offset제어설정"에 대해 설명 드리겠습니다.
한전* 전력량계와 당사 역률제어기의 측정 위치가 달라 경부하시 오차가 발생할 수 있습니다. 이 오차를 줄이기 위해 유효전력과 무효전력값을 보정해 주는 기능이 "Offset제어설정"입니다. 특별한 경우가 아니면 보정하지 않는 것을 권장해 드립니다.
설정 진입을 위해 "SET"버튼과 "감소"버튼을 동시에 눌러줍니다.
진입후 첫 설정 화면은 전력설정 페이지가 나옵니다.
"값변경"버튼으로 1의 자리수부터 값을 변경하고 "SET"버튼으로 소수점 첫번째 자리수로 이동후 "값변경"버튼으로 값을 변경하고 "SET"버튼으로 소수점 두번째 자리수로 이동 후 다시 "값변경"버튼으로 값을 변경합니다.
설정이 완료되면 "SET"버튼으로 저장후 이동합니다.
다음은 무효전력 페이지입니다.
전력 설정과 동일하게 "값변경"버튼과 "SET"버튼을 조작하여 값을 설정할 수 있습니다.
"SET"버튼으로 저장합니다.
이상으로 "Offset제어설정"방법에 대해 설명드렸습니다.
다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
J LIM : 좋은 설명 감사합니다
동영상과 함꼐 설명을 하기 사용방법을 쉽게 익힐수가 있네요

[ #006 ㈜광성계측기 ] LIGHTSTAR 3상 역률제어기 (KCP-06) 3편(상찾기설정)

안녕하십니까? 광성계측기 입니다. 전 영상에서 3상 역률제어기 "기본제어설정"과 "Offset제어설정"을 보셨는데 마지막으로 "상찾기설정"에 대해 설명 드리겠습니다.
이번 "상찾기설정"은 3상 전압, 전류 입력 결선이 잘 못 되어 역률값과 유효전력 값이 -값으로 표시되는 경우 실행합니다. 설정은 "자동설정과 수동설정 두가지가 있는데 자동설정은 부하률이 5% 이상이고 예상역률이 50~90%일때 자동으로 결선을 보정할 수 있습니다. 수동설정은 오결선이 어디인지 알고 있을때 보정 가능합니다. 우선 자동설정 방법부터 설명 드리겠습니다.
설정 진입을 위해 "값변경"버튼 2개를 동시에 눌러줍니다.
표시창이 Auto Find로 표시될 때 "증가"버튼을 다시 눌러 줍니다.
그러면 Auto --가 표시되면서 15초 동안 전압상을 찾아 값이 나오고 "SET"버튼으로 저장하여 완료합니다.
다음은 "수동설정"에 대해 설명 드리겠습니다.
설정모드 진입을 위해 "값변경"버튼 두개를 동시에 누르고 다시 "감소"버튼을 눌러 "수동설정"모드에 들어갑니다.
화면 위쪽 표시창이 결선상을 표시하고 아래쪽이 역률값을 표시합니다.
결선상은 총 6가지로 P21,12,31,13,23,32 순으로 "증가"버튼을 조작하여 선택할 수 있습니다. 화면 왼쪽에 단위표시LED가 있는데 켜진 단위LED의 값을 표시창 아래에서 표시하고 "감소"버튼으로 단위를 변경할 수 있습니다.
"증가"버튼으로 상을 변경하면서 역률, 유효전력 값을 메모 후 비교합니다. 현재 현장의 역률값이라고 판단되는 상을 선택합니다. 지금 이 제품에서는 P21이 현장의 역률값이라고 판단 되기 때문에 P21을 선택한 후 "SET" 버튼으로 저장합니다.
보정한 상이 맞는지 확인하기 위해 3단 스위치 중 1개를 ON하여 콘덴서를 투입한 후 역률의 변화값을 확인합니다. 역률값이 기존보다 올라가면 상찾기가 정상 완료된 것이고, 반대로 지시치가 내려가면 잘 못된 설정으로 수동설정을 다시 실행하셔야 됩니다.
여기까지 "상찾기설정" 및 "3상 역률제어기설정" 영상을 보시느라 수고 많으셨습니다. 항상 저희 광성계측기 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.